试题详情
- 简答题为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂接地线?
-
在母线差动保护的电流互感器两侧挂接地线(或合接地开关),将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。
母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度。
母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。
因此,不允许在母线差动保护的电流互感器两侧挂地线(或合接地开关)。
若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看