试题详情
简答题暂态型电流互感器如何分类?有什么特点?
  • 暂态型TP类电流互感器共分为TPS、TPX、TPY、TPZ四个等级,他们的特点分别是:
    (1)TPS级。该级电流互感器为低漏磁电流互感器,铁芯不设非磁性间隙,为闭合铁芯,铁芯暂态面积系数也不大,性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定,对剩磁误规定。其静态剩磁系数通常达0.4-0.7,二次回路时间常数达数秒以上,它的误差限值由匝数的误差确定,不得超过0.25%,准确限值条件有励磁特性确定。铁芯截面比稳态级电流互感器大的不多,制造比较简单。
    (2)TPX级。该级电流互感器为闭合铁芯,对剩磁无规定,静态剩磁系数和二次回路时间常数同TPS,动态剩磁的衰减较TPS慢。他的准确限值规定为指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。在同样的规定条件下与TPY、TPZ级的相比,铁芯暂态面积系数要大得多,容易饱和,短路暂态过程中的误差较大,只适用于暂态单工作循环,如某些后备保护,不适合超高压电网主保护和重合闸。
    (3)TPY级。该级电流互感器铁芯设置一定的非磁性间隙,为小气隙环形铁芯,气隙长度为铁芯平均磁路长度的0.01%-0.1%,他的准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。静态剩磁系数0.1s,剩磁通不超过饱和磁通的10%,限制了剩磁,同时二次闭合回路时间常数相应减小(数毫秒到2s),适用于双工作循环和重合闸情况,多用于500kv线路和重要的220kv线路保护。
    (4)TPZ级。该级电流互感器铁芯中设置的非磁性间隙较大,为大气隙环形铁芯,气隙长度为铁屑平均磁路长度的0.1%-1%,一般大于0.2%以上,无直流分量误差限制要求,剩磁实际上可以忽略,因此励磁阻抗小,在铁芯磁化曲线规定的范围内可视为线性互感器。TPZ级的电流互感器由于铁芯非磁性间隙大,铁芯磁化曲线线性度好,二次回路时间常数小,对交流分量的传变性能比较理想,但传变直流分量的能力极差。为此他的准确限值规定为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差,无直流分量误差限值要求。