试题详情
- 简答题什么是电力系统振荡?有何现象和危害?
-
振荡就是发电机与电网电源之间或电网两部分电源之间功角8的摆动现象。电力系统的振荡有同步振荡和异步振荡两种情况,我们把能够保持同步而稳定运行的振蔼称为同步振荡,导致失去同步而不能正常运行的振荡称为异步振荡。当电力系统稳定破坏后,电网内的发电机组将失去同步,转入非同步运行状态,此时电网将发生异步振荡。
在电力系统事故发生后,若不及时采取有效措施,可能导致电力系统暂态稳定破坏;再一些结构薄弱的电力系统中也可能发生静态稳定破坏事故。电力系统稳定破坏或其他一些原因(如发电机失磁或电源的非同期合闸等)均可能引起电力系统振荡。电网发生振荡时的现象是:
电网内的发电机,变压器及联络线的电流表,电压表功率表周期性地剧烈摆动;发电机,调相机和变压器在表计摆动的同时发出有节奏的翁鸣声。
失去同步的发电机与电网联络或电网间联络线上的输送功率表,电流表将大幅度往复摆动。
电压振荡最激烈,即摆动幅度最大的地方是电网振荡中心,振荡中心电压周期性地降至接近与零(每一周期约降低至零值一次),随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减小,此时白炽灯随电压波动有不同的明暗现象;当然如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大则线路两端的电压振荡将不大。
失去同期的发电厂与电网之间,电网与电网之间虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端部分电网的频率升高,受端部分的电网频率降低,并略有摆动。
发生振荡时的危害是:发电机间不能维持正常运行,电网的电流,电压和功率将大幅度波动,且离振荡中心越近,振荡幅度越大,严重时将使电网解列,并造成部分发电厂停电及大量负荷停电,从而造成巨大的经济损失。 关注下方微信公众号,在线模考后查看