- 简答题晶闸管控制电抗器和晶闸管投切电容器组合型静止无功补偿器SVC如何构成?有何特点?
-
由晶闸管控制电抗器和晶闸管投切电容器组合而成的典型静止无功补偿器SVC如图6-11所示,它由降压变压器T、滤波器、六脉冲晶闸管控制电抗器TCR和晶闸管投切电容器TSC组成。其中TSC和TCR是静止无功补偿装置的主要设备,决定着SVC装置的整体性能和运行特性;变压器T的作用是为了满足晶闸管电参数优化的需要,以减少设备费用;固定电容C和串联电抗器L组成的滤波器既可安装在变压器T的高压侧[如图6-11A.所示],也可安装在其低压侧[如图6-11B.所示]。
A.滤波器接于高压侧;B.滤波器接于低压侧
SVC的特点:由于晶闸管的导通角连续可调,TCR的电流由晶闸管的导通角度的大小来控制,即通过TCR(电抗X固定不变)的电流是线性可变的,由Q=I2X知,此时TCR输出的感性无功功率将随电流平方的变化而变化,即TCR具有线性电抗器的特点。因此尽管TSC只能投切,其投切电容器所输出的功率为阶梯性的跳跃变化,但配以TCR连续可调的感性无功功率输出,SVC的整体无功输出就呈现为线性可调。 关注下方微信公众号,在线模考后查看