- 简答题如何对电力系统静态安全进行分析?
-
静态安全分折一般采用N-l开断计算方法,在所研究的潮流方式基础上,逐个无故障断开线路变压器等单一元件。再进行潮流计算,获得N-l开断后的潮流分布。
静态安全分析的主要判据是N—l开断后设备不过载,系统母线电压不越限。
在静态安全分析的潮流计算中,某些元件开断后可能导致潮流计算不收敛。原因可能是元件开断导致局部孤立子系统或开断导致局部系统有功功率或无功功率平衡不好。前者是网络结构导致潮流计算不收敛;后者对系统的稳定性影响较大,应作进一步分析,找出原因,采取措施使潮流收敛,并在后续的稳定计算中予以关注。 关注下方微信公众号,在线模考后查看