试题详情
简答题消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水系统进行验收前检测。该大厦地上5层,地下1层,建筑高度22.8m,层高均为4.5m,每层建筑面积均为1080m2。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵均设置在地下一层。消防水池为两路供水105m3且无消防水泵洗井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s、扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)。检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上未安装压力表:湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常。消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行5min后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网土的试水阀打开,观察给水管网是否通畅。全部试水阀打开10min后,主泵虽仍运行,但出口压力显示为零:切换至备用泵实验,结果同前。经核查,电气设备、主备用水泵均无故障。分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决方法。
  • 可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因如下:
    ①排水阀门未完全关闭,应关紧排水阀。
    ②阀瓣密封垫老化或者损坏,应更换密封垫。
    ③系统侧管路渗漏严重,导致阀瓣经常开启。全面检查系统侧管路和附件,修补渗漏。
    ④系统侧喷头损坏漏水,导致报警阀一直动作误报警。全面检查系统侧喷头,替换己损坏喷头。
    ⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。应冲洗阀瓣、阀座,不能满足可更换组件。
    ⑥延迟器下方节流孔板堵塞,以至于报警间一侧微小的压力变动都会使得水能够充满延迟器进而进入水力警铃。卸下筒体,拆下孔板进行清洗。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题