简答题地区调度自动化系统机房的要求有哪些?
  • (1)应保持机房的温度、湿度。机房温度为15~28~C。温度变化率每小时不超过±5℃,湿度为40%-75%。(2)机房内应有新鲜空气补给设备和防噪声措施。(3)机房应防尘,达到设备厂商规定的空气清洁度,对部分要求净化的设备应设置净化间。(4)计算机系统内应有良好的工作接地。如果与大楼合用接地装置,接地电阻宜小于0.5Ω,接地引线应独立并同建筑物绝缘。(5)根据设备的要求还应有防静电、防雷击和防过电压的措施。(6)机房内应有符合国家有关规定的防水、防火和灭火设施。(7)机房内照明应符合有关规定并具有事故照明设施。