试题详情
- 简答题某光纤电流差动保护装置投运后差流过大,试分析可能原因。
-
(1)查看两侧保护装置的采样值是否与实际一致。排除TA特性误差,电流二次回路虚接和装置交流插件的问题。
(2)检查两侧的电流额定规格与TA变比是否整定正确。排除定值整定的问题。
(3)检查确认差流过大是不是因为电容电流引起。根据线路的长度和电压等级核实电容电流是否合理。
(4)检查光纤通道的收发路由是否一致。光纤电流差动的基本原理基于收发路由的一致,收发路由不一致会使两侧的二次电流采样相位错开,在负荷电流大时出现较大的差流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看