试题详情
- 简答题在大接地电流系统中,电压三相对称,当B、C相各自短路接地时,B相短路电流为800ej45°A,C相短路电流为850ej165°A,试求接地电流是多少?
-
3I0=IA+IB+IC
=800ej45°+850ej165°
=800(0.707+j0.707)+850(-0.966+j0.259)
=-255.5+j785.75
=826.25ej108°A.
故接地电流3I0=826.25ej108°A。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?
- RCS-915AB微机母线保护对于单母分
- 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,
- 为防止断路器偷跳,当经长电缆去起动出口继
- 电流互感器是()。
- 时间同步系统装置告警信号有电源中断和外部
- 简述微机保护中光电耦合器的作用。
- 经企业领导批准允许()巡视高压设备的值班
- 电压的()可导致磁密的增大,使铁心饱和,
- 计算题:如图D-17所示为二极管稳压电源
- 目前采用的采样值传输协议有哪几种?特点是
- 电网的发展战略是建设以特高压电网为骨干网
- 发电机负序反时限保护是发电机转子负序烧伤
- 智能变电站的ICD模型文件中,站控层访问
- 低频率运行会给电力系统的安全带来哪些严重
- 发电机变压器组的高压断路器,变压器的高压
- 隔离开关的操作控制回路受断路器和接地刀闸
- 发电机转子两点接地保护后作用于跳闸。
- 在110kV电网中,线路都采用三相操作机
- 装置过程层虚端子建模应采用的逻辑节点类型