简答题直流系统发生接地怎样查找处理?
  • 现象:主控室警铃响,“直流母线接地“、“掉牌未复归“光字牌亮。
    因为直流系统关系到整个变电站及电力系统的安全运行,所以应及时汇报调度。查找直流接地故障的一般顺序和方法是:分清接地故障的极性,粗略分析一下故障发生的原因。
    查找之前,先在直流盘上用直流绝缘监察转换开关判明接地故障的极性,然后分析接地故障是否与天气变化有关,长时阴雨天气,会使直流系统绝缘受潮,室外端子箱、机构箱、接线盒等可能因密封不良进水;站内二次回路上有无工作,是否与设备操作有关。站内二次回路有人工作,或有设备检修试验工作,应立即停止。拉开直流试验电源,看接地信号是否消失。将直流系统分成几个不相联系的部分,即用分网法缩小查找范围。注意不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬停法“,查该分路所带回路中有无接地。对于较重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路所带回路有无接地故障。进一步查出故障回路,用瞬拔直流操作保险、信号保险的方法,查明故障所在回路。
    查出故障元件。查找直流系统接地故障,应随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护,并监视表计指示及信号的变化。