- 简答题电力系统中性点接地方式有几种?它们对继电保护的原则要求是什么?
-
电力系统中性点接地方式有三种:
(1)中性点直接接地方式
(2)中性点经消弧线圈接地方式
(3)中性点不接地方式
110KV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流大,故称其为大接地电流系统。在大接地电流系统中发生单相接地故障的几率较高,可占总短路故障的70%左右,因此要求其接地保护能灵敏、可靠、快速地切除接地短路故障,以免危及电气设备的安全。
3-35KV电网的中性点采用中性点经消弧线圈接地方式或中性点不接地方式。在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流小,故称其为小接地电流系统。在小接地电流系统中发生单相接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统还可继续运行1-2小时,同时由绝缘监察装置发出无选择性信号,由值班员采取措施加以消除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看