- 简答题输煤皮带运行过程中,程控电源突然消失的现象、处理方法和预防措施各是什么?
-
现象:
1、低压皮带电机停止,高压电机继续运行。
2、程控操作计算机停电(集控电源同时消失时)。
3、事故拉线不起作用。
处理:
1、迅速恢复程控电源。
2、迅速到就地停止高压电机运行。
预防措施:输煤皮带运行时,禁止程控班处理程控电源,处理相关设备时交待好注意事项。 关注下方微信公众号,在线模考后查看