- 简答题江苏电网对有反向互感的线路另序补偿系数整定原则如何考虑?
-
具有反向互感的特殊线路,数学模型难以建立,现有计算程序不能准确计算零序电流大小和零序分支,现暂按下列原则整定:
1、零序电流保护:
①方向零序电流Ⅰ段:可靠系数取1.5,躲对侧母线故障电流,若无保护范围,停用。
②方向零序电流Ⅱ段:配合系数取1.3以上,与相邻线路高频保护配。
③方向零序电流Ⅲ段:灵敏系数取1.5以上,保全线灵敏度。并力争正常方式下,逐级配合。
④方向零序电流Ⅳ段:按100欧接地电阻考虑,取小于300安。
2、接地距离保护:
为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,零序补偿系数取零,接地距离Ⅱ段灵敏度取3.0以上,微机"11"保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)灵敏度取4.0以上。
采取以上措施后,由于零序功率方向可能失去选择性,还可能造成高频闭锁零序保护和零序后备保护不正确动作。
因此,正常方式下要求相关线路高频投,任何一线路高频全停时,要求该线路两侧相间距离有灵敏度段时间改0.6秒、方向零序有灵敏度段时间改0.6秒,为系统解环点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看