试题详情
简答题备用电源自动投入装置的整定原则是什么?
  • (1)自动投入装置的电压鉴定元件按下述规定整定:
    ①低电压元件应能在所接母线失压后可靠动作,在电网故障切除后可靠返回,为缩小低电压元件动作范围,低电压定值宜整定得较低,一般整定为(0.15~0.3)Un。
    ②有压检测元件应能在所接母线(或线路)电压正常时可靠动作,而在母线电压低到不允许自投装置动作时可靠返回,电压定值一般整定为(0.6~0.7)Un。③电压鉴定元件动作后延时跳开工作电源,其动作时间宜大于本级线路电源侧后备保护动作时间与线路重合闸时间之和。(Un为额定电压。)
    (2)备用电源投入时间一般不带延时,如跳开工作电源时需联切部分负荷,则投入时间可整定为0.1-0.5s。
    (3)后加速过电流保护:
    ①安装在变压器电源侧的自动投入装置,若投入在故障设备上,则后加速保护应快速切除故障,本级线路电源侧速动段保护的非选择性动作由重合闸来补救,电流定值应对故障设备有足够的灵敏系数,同时还应可靠躲过包括自启动电流在内的最大负荷电流;
    ②安装在变压器负荷侧的自动投入装置,若投入在故障设备上,则为提高投入成功率,后加速保护宜带0.2-0.3s的延时,电流整定值应对故障设备有足够的灵敏系数。同时还应可靠躲过包括自启动电流在内的最大负荷电流。