试题详情
简答题说明直流耐压试验注意事项。
  • (1)整流电路不同,硅整流堆所受的反向工作电压不尽相同,采用半波整流电路时,使用的反向工作电压不要超过硅整流堆的反峰值电压的一半,不同设备的试验要注意整流管的极性。
    (2)硅整流堆串联运用时应采取均压措施。如果没有采取均压措施,则应降低硅整流堆的使用电压。
    (3)试验时升压可分5个阶段均匀升压,升压速度一般保持1~2kV/s,每个阶段停留1min,并读取泄漏电流值。
    (4)所有试验用器具及接线应放置稳固,并保证有足够的绝缘安全距离。
    (5)电缆直流耐压试验后进行放电:通常先让电缆通过自身绝缘电阻放电,然后通过80kΩ/1kV左右的电阻放电,不得使用树枝放电。最后再直接接地放电。当电缆线路较长,试验电压较高时,可以采用几根水电阻串联放电。放电棒端部要渐渐接近微安表的金属扎线,反复放电几次,待不再有火花产生时,再用连接有接地线的放电棒直接接地。
    (6)泄漏电流只能用做判断绝缘情况的参考:电缆泄漏电流具有下列情况之一者,说明电缆绝缘有缺陷,应找出缺陷部位,并进行处理。
    ①泄漏电流很不稳定;
    ②泄漏电流随时间有上升现象;
    ③泄漏电流随试验电压升高急剧上升。