试题详情
- 简答题 某供电公司送电工区带电班4人在某220KV线路206#-209#杆段间等电位处理间隔棒脱落和补修导线。作业人员将绝缘软梯挂到导线上后,进行了冲击试验,确认可靠,等电位电工才开始向上攀登,当攀登到靠近铝合金梯头(离地面高度18m时,等电位电工伸手使劲快速去抓梯头瞬间,人和软梯突然脱离挂在导线上的铝合金梯头,坠落地面,经送医院抢救无效死亡。事故后,分析造成此次事故的直接原因系软梯制造存在严重问题,绝缘软梯的绝缘绳用桑蚕丝分五层编织而成,直径10mm,其顶端与软梯头连接的挂环回头绳长度78mm,端头有20mm为散头,用直径1mm的单丝将其与软梯主绳绑扎四道,每道仅三匝。此种结构的回头绳在使用一段时间后,极易抽出,以致造成了惨痛的事故。 分析事故原因,本次作业违反了哪些安全规定?
-
事故原因分析:
绝缘软梯不合格、使用前没有进行检查是导致事故的直接原因。违反的安全规定:
(1)工具应专人保管,使用前应检查。保证带电作业安全,工具的质量也是一个极为重要的方面。
(2)把好工具质量关包括选材合适,结构合理,性能优良、适用。
(3)不仅在使用时要求正确使用,详细检查组装牢靠,而且要定期按规定标准进行试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- “全面、全员、全过程、全方位”保安全含义
- 某供电公司送电工区带电班4人在某2
- 下列电压等级,属于超高压的是()
- 操作规程一般应包括哪些内容?
- 1990年6月8日,xx电业局送电
- 电瓷外绝缘爬电比距定义?()
- 进行带电水冲洗前,应检测绝缘子串中是否存
- 被评价为“()”的线路,根据评价结果确定
- 电力线路发生接地故障时,在接地点周围区域
- 在连续档距的导、地线上挂软梯的等电位工作
- 带电作业应满足哪些技术条件?
- 带电作业的新项目、新工具必须(),方能在
- 为了防止导线或避雷线因风振而受损伤,弧垂
- 下列作业需填用带电作业票的有()
- 影响绝缘子串电压分布的因素有()。
- 线路工作票“工作任务”栏应填明工作地段的
- 工程验收检查一般应按以下几个程序进行:(
- 导线飞车的滑轮有哪些作用()
- 规范化输电线路必备基本条件有:()
- 衡量供电电能质量的标准主要是()。