试题详情
- 简答题 2001年6月2日,xx电业局送电工区在承担农电66kVxx线停电检修作业中,李x误登带电杆,触电身亡。 某66kVxx线、xx线停电检修,工作任务是清扫瓷瓶登杆检查。10时15分,检修人员到达作业现场,工作负责人霍xx现场宣读工作票,布置了应采取的安全措施并进行危险点分析,检修人员无疑问,进行安全交底签字后,在xx线#6杆验电、挂接地线,开始作业。10时20分,在xx线的#22杆附近,工作负责人霍xx安排陈xx与王xx负责与xx线并架的水平线#22—#16杆瓷瓶清扫,安排李x负责xx线#25—#27杆瓷瓶清扫。工作负责人霍xx看到李x登上xx线#25杆后,离开现场继续安排下一组清扫作业。10时35分,李x清扫完xx线#25杆塔后,没有跨道清扫xx线#26杆。10时40分,误登带电66KVxx线#265杆,发生触电死亡事故。 分析事故原因,本次作业违反了哪些安全规定?
-
事故原因分析:
(1)检修人员李x安全意识不强,工作中精神不集中,在结束xx线#25杆清扫工作后,没有跨道清扫xx线#26杆,误认与xx线临近160米运行中的xx线#265杆为停电的xx线#26杆,错误登上运行中的xx线杆塔造成触电。
(2)作业人员自我保护意识不强,违章作业,没有按工作票所列的安全措施的要求,登杆前核对停电线路的线路名称、杆号;
(3)工作监护人未对工作班成员的安全认真监护,及时纠正不安全行为。
(4)工作班成员应监督现场安全措施的实施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看