试题详情
- 简答题 计算题:一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度tm=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1 =2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δtp。
-
解:设一次额定电压U1N为,变压器的变压比:
将二次侧电阻R归算到一次侧:
则一次侧的电压U1为:
所以:
答:一次额定电压为10501V。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 每个UPS逆变器模块是按照()变换器的方
- 各电气设备接地线与主接地网或相邻电气设备
- 雨雪天气时不得进行室外直接验电。()
- 电容器预防性试验绝缘电阻值不低于()MΩ
- 导线的截面选择要根据()选择。
- 闸刀开关也称刀开关,它是由手柄和刀形触头
- 发电机定子绝缘性能包括哪些方向?
- 试验过程中若出现异常情况,出厂试验应立即
- 干式变压器是一种环氧浇注式变压器,具有(
- 三条或三条以上支路的联接点,称为()。
- 吸收比值愈大,说明电气设备绝缘的耐电性能
- 对于各相不平衡负载比较()的场所,电力变
- 对35kV多油断路器电容套管进行交流耐压
- 为了防止雷电反击事故,除独立设置的避雷针
- 对于用来测量220kV及以上大容量变压器
- 交接试验规程规定:主变绝缘电阻值不低于产
- 某一220kV线路,全长L=143km,
- DL型电流继电器的返回系数应不小于(),
- 按绝缘缺陷存在的形态而言,绝缘缺陷可分为
- 电流互感器一次绕组与母线等一起进行交流耐