试题详情
简答题简述如何进行管网水压试验。
  • (1)试验条件。
    1)环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。
    2)试验压力为系统工作压力的1.5倍。
    3)试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25mg/kg。
    (2)试验要求。
    1)试验的测试点设在系统管网的最低点。
    2)管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压。
    3)当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min。
    (3)操作方法:试验前用温度计测试环境温度,对照设计文件核算试压试验压力。试验中,目测观察管网外观和测压用压力表,以压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格。系统试压过程中出现泄漏时,停止试压,放空管网中的试验用水;消除缺陷后,重新试验。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题