- 简答题 某小区大批量安装表计后,发生大量表后线错接。 请分析原因。
-
原因分析:
1、由于是大批量集中装表,表后线是开发商安装未作标记,开发商提供表后线装表人员不对线按开发商提供标记接线,造成本次事故的主要原因。
针对这些问题:
1、对装表人员进行专业培训,提高工作人员素质。
2、接表后线时虽然开发商提供信息,但由于时间变化可能出现错误,工作人员必须检查装表接线是否正确,用万用表测量表后线核对正确,客户的出现及电表正确后才接线。
3、安装工作完成后检查接线是否正确。
4、装完表后做通电检查电表是否正常转动。
5、工作负责人必须检查所有接线正确在工作单上签字保证接线正确性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看