试题详情
简答题某一桩基工程,桩为泥浆护壁钻孔灌注桩,设计桩长21.0m,桩径600mm,砼强度等级C25,极限承载力为2900KN,总桩数251根,布置形式不祥,问: (1)要求通过低应变测试判断桩身砼强度、沉渣厚度、桩长、桩身是否有缺陷等,30%检测,请你结合设计要求给出你的检测方案。 (2)测得的部分桩波速为5400m/s左右,请你给出这类桩的分析结果。 (3)测试时部分桩的波速为2000m/s左右,请你分析是否正常及可能的原因。
  • (1)检测桩总数的30%即76根,检测时应注意检测:
    ①施工质量有疑问的桩;
    ②设计方认为重要的桩;
    ③局部地质条件出现异常的桩;
    ④施工工艺不同的桩;
    ⑤除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布;同时应主意,柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。
    低应变测试可以对桩身完整性进行评价,判断缺陷位置和程度,无法检测桩身混凝土强度和沉渣厚度。
    (2)混凝土桩一般波速在3000~4200m/s之间。若部分桩波速为5400m/s左右,排除仪器故障及人员因素,可能是由于:
    ①施工桩长不对(偏短);
    ②桩长设置不对(偏长);
    ③测试信号中对桩底反射定位错误。
    (3)波速为2000m/s左右,不正常。可能是由于:
    ①整桩波速偏低,桩身砼质量差;
    ②桩长不对(偏长);
    ③桩长设置错误(偏短;)
    ④测试信号中对桩底反射定位错误。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看