试题详情
简答题计算题:某钢筋混凝土预制方桩,边宽500mm,桩长36m。单桩竖向抗压静载试验,拟定最大加载量6000kN。试验加载拟采用型号、规格相同的320t油压千斤顶若干台。为防止基准梁在试验过程中发生移动,将其两端焊接在基准桩上。在距试桩桩顶250mm位置对称安装2个位移测试仪表。采用1.5级压力表测定油压,并根据千斤顶率定曲线换算荷载。请问:(1)需要几台油压千斤顶并联同步工作?(2)上述操作中有哪些错误?(3)如果在试验过程中突然发生停电事故应如何处理?
  • (1)试验用压力表、油泵、油管在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的80%。
    6000÷(3200×0.8)=3台
    (2)上述操作中存在下列错误:
    错误①:为减少温度变化引起的基准梁挠曲变形,基准梁的一端应固定在基准桩上,另一端应简支于基准桩上。
    错误②:采用压力表测定油压时,为保证测量精度,压力表精度应优于或等于0.4级,不得使用1.5级压力表控制加载。
    (3)正在试验过程中如发生断电情况,应切断所有测试仪器的电源,并查明原因。恢复用电后,先开照明电〔如有可能应使用万用表测量电压是否正常〕;再开位移测量系统的电源,记录沉降量;最后开加载系统的电源并记录压力值。如断电时间较短,掉载量不足一级〔通常为10%的最大加载量、可直接补载;如断电时间较长,或掉载量大于最大加载量10%,可分级加载至断电前的加载量,每级加载维持时间宜为15〜20min左右,并记录相应的沉降量,不应直接加载至断电前的加载量。