试题详情
- 简答题高压电机电流速断保护的动作原理?
- 本保护提供速断电流高值Isdg和速断电流低值Isdd两个定值,电动机在起动过程中按照Isdg动作,在运行过程中按照Isdd动作,既提高了灵敏度,又可以防止起动电流引起的误动作。外部故障或者相邻电动机严重故障时,电动机特别是大型电动机会产生较大的反向电流,一般可以按照躲过区外故障来整定;否则反向电流可能引起电流速断保护误动作。本保护设置了反向功率闭锁速断保护的功能,当速断保护动作时,检查电动机功率方向为正向还是反向,如果功率方向为正向,则速断保护出口;如果为反向,则闭锁速断保护出口。此功能可以通过控制字投退。