- 简答题UPS蓄电池总容量计算的传统方法,是根据蓄电池的负载电流(A)和放电时间(h),并考虑安全系数、放电容量系数、放电温度系数,按式Q= KIT/η[1+α(t-25)] 计算的。其中负载电流I应如何计算?
-
按下式计算I=Scosφ/μV
式中:
S--UPS 的视在功率(kVA)
Cosφ---UPS 的输出功率因数
I--蓄电池的计算放电电流(A)
μ---逆变器效率
V--蓄电池放电时逆变器的输入电压(V),可取放电电压的平均值V平均=(2.25+1.67)n/2 ,或取放电终止电压1.67n。(假设蓄电池的浮充电压为2.25V/只,终止电压为1.67V/只,n为2V单体电池只数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看