- 单项选择题在N+1并联冗余UPS中,当有一台单机UPS故障时,正确说法是()
A、这个故障单机UPS将自动脱离系统,如果此时剩余的单机UPS仍能满足负载的要求,则剩余的单机UPS将继续不间断地为负载供电
B、这个故障单机UPS将自动脱离系统,无论负载的情况如何,负载都不转换到旁路电源
C、立即转换到旁路供电
D、不必采取任何措施,负载不必转换到旁路
- A