- 简答题低压线路故障一般有哪几种?对室内配线发生的故障如何处理?
-
(1)低压线路可分为架空线、电缆线和室内外配线。它们所发生的故障,一般有以下几种:
1)机械性破坏故障:架空线倒杆、断线电缆线、室内外配线因外力破坏断线。
2)电气性故障:单相接地、两相短路、三相短路、相间短路接地等短路故障,断路故障和因线路严重过负荷发热、室内线绝缘受损导致的漏电故障等。
(2)对室内配线故障的处理方法:
1)短路故障的原因大致有接线错误,插头接线不牢固,电器用具绝缘损坏,潮湿严重造成开关、灯头进水,导线绝缘损伤等。
线路发生短路故障后,应迅速拉开总开关,采取逐段检查的方法,找出故障点并及时处理。
2)断路故障的原因主要是导线折断、线头松脱、开关损坏、熔丝熔断、铝导线接头受严重腐蚀等。
线路发生断路故障后,如分路低压断路器未断开或保险熔丝未断,而电源侧火线没有电,则应采取逐级逐段检查的方法,缩小故障点范围,找到故障点后,进行可靠地处理。
3)漏电故障的原因主要有电器用具或线路绝缘损伤、老化、受潮或被污染造成绝缘不良而引起此外,家用电器的保护接地接线不正确也会发生漏电现象。
对漏电的故障,可用兆欧表和电流表测量和判定漏电情况,并按以下步骤进行:
1)判断是否确实发生了漏电
2)判断漏电的性质
3)确定漏电范围
4)找出漏电点,及时妥善处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看