试题详情
- 简答题如何进行定子水反冲洗?
-
1)确认6.9米层反冲洗管道已安装合格的压力表,并将针型阀打开。
2)关闭定子冷却水进、回水阀门,打开反冲洗进、回水阀门,对发电机进行反冲洗,反冲洗压力的指示不应超过0.5MPa,不应低于0.2MPa,时间不小于24小时。
3)联系检修打开反冲洗滤网,检查并清理异物和杂质。如有异物杂质应重复上步操作,直到反冲洗滤网上没有杂质和异物为止。
4)关闭反冲洗进回水阀门,打开定子冷却水进出口阀门,对发电机进行正冲洗,时间不小于8小时。
5)关闭定子冷却水进回水门,打开反冲洗进回水阀门,对发电机进行反冲洗,时间不小于24小时。
6)打开定子冷却水回水管上的滤网,联系检修检查并清理异物和杂质,如有异物杂质应重复上步操作,直到反冲洗滤网上没有杂质和异物为止。
7)发电机正反冲洗结束后,恢复定子冷却水系统及阀门状态为正常方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看