试题详情
- 简答题造成发电机转子弯曲事故有哪些原因?
-
(1)热态启动前,转子晃动度超过规定值。
(2)上下缸温差大。
(3)汽缸进冷汽、冷水。
(4)进汽温度低。
(5)机组振动超过规定时没有采取立即打闸停机这一果断措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看