简答题发电机出口断路器自动跳闸的原因和处理方法是什么?
  • 原因:
    (1)发电机发生内部故障,如定子绕组短路或接地、转子两点接地、发电机着火等。
    (2)发电机发生外部故障,如发电机母线短路等。
    (3)值班人员误操作。
    (4)保护装置及断路器机构的误动作。
    处理方法:
    (1)停用自动励磁装置,检查灭磁开关是否跳开,如未跳开应立即切断,以防发电机内部故障扩大。
    (2)查明是否由于值班人员误操作所引起。
    (3)查明由何种保护动作所引起。
    (4)检查汽轮机危急保安器是否动作。
    上述各项工作结束后,应立即根据不同情况进行处理:
    1、发电机由于主保护,如差动、转子两点接地等保护动作跳闸时,应详细检查保护区内的一切设备,并通知电气检修人员检查保护动作是否正常,待机组停止转动后测量定子、转子绝缘电阻。如经检查未发现任何故障现象,可将发电机重新升压,如在升压过程中未发现异常情况,即可将发电机并入电网,否则应立即停机处理。
    2、如果发电机是由于后备保护,如低压过流、负序电流等动作而跳闸时,应进行外部检查。此时若发现是电力系统或发电机母线、厂用电等故障而引起后备保护动作时,则无须检查发电机内部情况,待发电机与故障隔离后,即可将发电机并入电网运行。
    3、如果发电机是由于汽轮机“危急保安器”动作而跳闸,此时应立即与汽机值班人员联系,问清原因。若是误动作,则降低转速后,挂上“危急保安器”,即可将发电机并入电网运行。
    如果发电机是保护误跳闸,应迅速查明跳闸原因,并确认为误跳闸后,应立即将发电机并入电网。