试题详情
- 简答题空压机故障,仪表空气无保证供应,200单元如何处理?
- 空压机出现故障后,缓冲罐内仪表空气可暂时维持生产30分钟左右。在这段时间内可以采取以下措施来维持生产:
①抓紧开启备用机,恢复气体供应;
②将所有的启动调节阀改为手动控制;
③中控尽可能避免频繁的和大幅度的调节;
④时刻观察缓冲罐的压力,以了解气量,保证生产;
⑤气源恢复后,将调解阀恢复自动状态;
⑥如果仪表起源接近完全失效时,将所有的控制设定为气源故障位置;
需要关闭的阀门有:FV-1015、FV-2002、FV-4012、FV-2004、PV-2001A/B、FV-3038.;
需要开启的阀门有:FV-2005、FV-2003.。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 传热的三种方式()、()、()热量传递的
- 反应器的入口/出口的温差主要取决于什么?
- T101液泛时如何处理?
- 树脂堆积在预蒸发器E-101 A-E内的
- PK-301-P01吸入能力为()。
- 仪表气源故障,储罐内空气可维持30分钟,
- 空压机故障,仪表空气无保证供应,200单
- 预精馏塔塔顶采出中间产品含二甲苯超标,会
- 屏蔽泵使用工作液作为()。
- 装置开工过程中,造成冷换设备升温过程中法
- 详述甲醇裂解制氢装置的停车过程?其注意事
- 停工过程中主反应器恒温的作用()。
- 300单元热油故障如何操作
- P-303清完过滤器后,我们要在排气阀处
- 换热器中,冷却水的进出口位置为(),热油
- 300单元真空系统真空泵开启注意先开()
- T-302安全阀起跳压力为()。
- T-401安全阀起跳压力为()。
- 原料粗苯控制指标有哪些?它包含那些主要组
- 管道内的流体速度,在管道中心线处的流速最