试题详情
- 简答题测量变压器绕组绝缘电阻时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
- 新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器绕组的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题:①必须在变压器停电时进行,各绕组都应有明显断开点;②变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;③测量前变压器绕组和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;④测量使用的摇表应符合电压等级的要求;⑤中性点接地的变压器,测量前应将中性点接地开关拉开,测量后应恢复原位。变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定:①变压器在使用时所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。②吸收比R60/R15不得小于1.3倍。符合上述条件,则认为变压器的绝缘合格。