试题详情
- 简答题 某地标性办公楼建筑,建筑高度428.5m,总建筑面积33.70万m2,地上108层、地下7层,耐火等级一级。办公楼的屋顶设有直升机停机坪,共设置8个避难层,地下7层至地上17层各层的建筑面积均为4500m2,且均设置3台消防电梯,地上18~108层每层建筑面积均在1500m2与3000m2之间,且均设置2台消防电梯。该办公楼按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。 根据以上材料,回答问题: 该办公楼的避难层应如何设置?
-
避难层设置楼层、高度和位置应符合下列规定:
(1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
(2)通向避难层的防烟楼梯应在避难层分割、同层错位或上下层断开。
(3)避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5人/m2计算。
(4)避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。避难问内不宜设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。
(5)避难层应设消防电梯出口。
(6)避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
(7)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用一级防火窗。
(8)避难层(间)疏散照明的地面最低水平照度,不应低于3.01x。在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志。
(9)避难层顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《建筑设计防火规范》规定,下列( )应设
- 监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等
- 消防水泵出水管的管径大于或等于()时,宜
- 隧道内应设置消防给水系统,且宜独立设置。
- 下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是
- 有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸
- 装修材料按使用部位和功能是如何分类的?
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建
- 简述疏散指示标志的设置场所及要求
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,可
- 消防给水系统按水压分类,可分为()。
- 为保证安全疏散,电影院观众厅内疏散走道的
- 干粉灭火系统选择阀应采用快开型阀门,其公
- 挡烟垂壁是用于分隔防烟分区的装置或设施,
- ()通常作为火灾疏散时第一安全地带。
- 车站站台公共区的楼梯、自动扶梯、出入口通
- 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防
- 下列火灾中,细水雾灭火系统适用于扑救的有
- 电影院幕布的燃烧性能不能低于()。
- 火灾风险评估按照建筑所处状态可分为()。