试题详情
- 简答题《抗规》的7.2.5条规定,底部各轴线承受的地震倾覆力矩的分配,可近似按底部抗震墙和框架的有效侧向刚度的比例分配确定,这里,倾覆力矩应如何计算?又是如何在框架与墙之间分配的?
-
地震倾覆力矩形成楼层转角,而不是侧移,如图2-3-13所示,因此,使底部抗震墙产生附加弯矩并使底部框架柱产生轴力。
对于底层框架一抗震墙砌体房屋,地震倾覆力矩按照下式计算:
式中各符号含义见图2-3-12。
地震倾覆力矩可以按照"转动刚度"分配,也可以按照"侧向刚度"分配,但前者计算起来有些复杂。原《抗规》只是规定按照"侧向刚度"分配倾覆力矩,比较含糊,不过,在苑振芳主编的《砌体结构设计手册》(第三版)第307页,给出了按侧移刚度比例分配的框架、混凝土墙以及砌体墙应承担的倾覆力矩计算公式,为:
可见,在计算底层一榀框架承担的倾覆力矩Mf时,实际上采用的是"有效侧向刚度"。徐建主编的《建筑结构设计常见及疑难问题解析》中亦有类似公式。
今2010版《抗规》明确为按"有效侧向刚度"的比例分配倾覆力矩,笔者理解,仍应采用上述公式,没有变化。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某五层烧结普通砖房办公楼,装配式钢筋混凝
- 由TC13B级红松原木制作的轴心受压柱,
- 对于自承重墙,验算高厚比时需要注意哪些问
- 用小砌块砌筑的柱子,截面尺寸390mm×
- 如何理解《砌体规范》4.2.1条的刚性方
- 《抗规》的7.2.4条,规定了底层(底部
- 《砌体规范》的3.2.3条规定了砌体强度
- 某多层配筋砌块剪力墙房屋,总高度26m,
- 某三层无筋砌体房屋(无吊车),现浇钢筋混
- 一钢筋混凝土简支梁,截面尺寸为200mm
- 某承受轴心压力的砖柱,截面尺寸为370m
- 承重墙梁在顶部荷载作用下,下列破坏形态不
- 一浅型矩形水池,池壁高1.2m,采用MU
- 某多层砌体结构承重墙段A,局部平面如下图
- 已知钢筋砖过梁净跨ln
- 某多层砌体结构房屋中的钢筋混凝土挑梁,置
- 组合砖柱的截面尺寸为370mm×620m
- 一片高2m,宽3m,厚370mm的墙,如
- 某轴心受压内横墙,二层墙厚240mm,采
- 截面尺寸为370mm×490mm的组合砖