试题详情
- 简答题出口继电器作用于断路器跳(合)闸线圈时,其触点回路中串入的电流自保持线圈应满足哪些条件?
-
断路器跳(合)闸线圈的出口触点控制回路,必须设有串联自保持的继电器回路,应满足以下条件:(1)跳(合)闸出口继电器的触点不断弧;(2)断路器可靠跳、合。
只有单出口继电器的,可以在出口继电器跳(合)闸触点回路中串人电流自保持线圈,并满足如下条件:
(1)自保持电流不大于额定跳(合)闸电流的一半左右,线圈压降小于5%额定值。
(2)出口继电器的电压起动线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确。
(3)电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流I000V、lmin的试验标准(出厂试验应为交流2000V、lmin)。
(4)电流自保持线圈接在出口触点与断路器控制回路之间。
当有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器实现上述任务。防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的一半,线圈压降小于1O%额定值,并满上述(2)~(4)项的相应要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 若保护配置双重化,保护配置的接收采样值控
- 合并单元采样值采用()方式输出。
- 阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻较
- 高频保护载波频率过低,如低于50KHZ,
- 并联谐振应具备以下特征:电路中的总电流I
- 发电机手动同期并列应具备的条件是()。
- 微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(
- 发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为(
- 某线路发生短路故障,通常情况下故障线路中
- YN,d11接线组别的变压器,三角形侧a
- MMS UTC时间以()为基准计算出秒和
- 代表出口中间继电器的文字符号是()
- 在中性点不接地电网中采用的有选择性零序电
- 辅助继电器可分为中间继电器()和信号继电
- 报警元件的动作电流是25mA;动作时间为
- 接于和电流的平行线的距离继电器在线路未端
- 电容式的重合闸为什么只能重合一次?
- 计算题:对额定电压为100V的同期检查继
- 当智能终端产生告警时,智能变电站中一般(
- 从屏背面看,表明屏内安装设备在背面引出端