- 简答题如果在进行试验时将单相调压器的一个输入端接在交流220V电源的火线上,另一端(N端)误接到变电站直流系统的负极上,请问会对哪些类型的保护装置造成影响?请说明如何造成影响。
-
如果在进行试验时将单相调压器的一个输入端接在交流220V电源的火线上,另一端(N端)误接到变电站直流系统的负极上,因交流220V是一个接地的电源系统,于是便会通过直流系统的对地电容以及电缆与直流负极之间的元件构成回路,相当于交流信号窜入了直流系统,对线圈正端接有较大容量电容(或接入电缆较长,电缆分布电容较大)的继电器,如动作时间较快、动作功率较低,则当交流信号窜入时有可能误动。
在情况下容易误动的继电器有变压器、电抗器的瓦斯保护、油温过高保护等继电器至跳闸出口继电器距离较长的保护,以及远方跳闸保护的收信继电器等。继电器的动作频率为50Hz或100Hz。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当现场在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时
- 装置及二次回路绝缘检查,在进行绝缘测试时
- 智能变电站网络报文记录分析装置配置原则中
- 运行中的变压器保护,当()时,重瓦斯保护
- 如果保护设备与通信设备间采用电缆连接,应
- 万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在()
- 遥控属于模拟量输出还是数字量输出()
- 差动保护应使用D级电流互感器
- 在某9-2的SV报文看到电压量数值为0x
- 在微机型保护中,控制电缆()
- 在超高压电网中的电压互感器,可视为一个变
- 对变压器差动保护,不需要用一次电流与工作
- 为什么带速饱和变流器的差动继电器能有效地
- 下列设备不属于高频保护通道设备的是()。
- 下列()不是智能变电站的总体技术原则。
- SV输入虚端子逻辑节点应实例化到()。
- 若N600新测量的电流值超过大于上一次测
- 采用双重化通信网络的情况下,两个网络发送
- 稳定电阻最大可调整到多少欧姆( )
- 当合并单元的检修压板投入时,其发出的SV