试题详情
简答题如何防止锅炉汽包满水和缺水事故的发生? 
  • 为了有效防止锅炉汽包满水和缺水事故的发生,须认真落实下列措施:
    (1)汽包锅炉应至少配置1~2套彼此独立的就地水位计和3套差压式水位计。
    (2)对于过热器出口压力大于或等于13.5MPa的汽包锅炉,其汽包水位计以差压式(带压力修正回路)水位计为准。汽包水位信号应采用三取中值的方式进行优选。
    (3)汽包水位测量系统,应采取正确的保温、伴热及防冻措施。
    (4)汽包水位计之间偏差大于30mm时,应立即汇报,并查明原因予以消除。当不能保证两种类型水位计正常运行时,必须立即停炉处理。
    (5)当一套水位测量装置因故障退出运行时,应8h内恢复,否则必须制定详细的措施,并征得总工程师批准,但最多不得超过24h。
    (6)锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的三取二逻辑判断方式;一点故障时自动转为二取一逻辑判断方式;两点故障时自动转为一取一逻辑判断方式,但须制定相应的安全措施,并得到总工程师批准。
    (7)锅炉汽包水位保护在锅炉启动前和停炉前应进行实际传动试验。
    (8)锅炉汽包水位保护的投退,必须严格执行审批制度。
    (9)锅炉汽包水位保护是锅炉启动的必备条件之一,水位保护不完整严禁启动。
    (10)运行人员应加强监视,正确进行"虚假水位"的判断,及时作好水位调整。
    (11)DCS系统故障,导致运行人员无法进行远控操作时,应作好防止锅炉满水、缺水的事故预想。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题