- 简答题系统发生同步振荡应该如何处理?
- 同步震荡的处理方法:1厂站值班员在发现电网发生同步振荡时,应立即向调度汇报,调度员在发现电网发生同步振荡时,应立即通知相关厂站,加强监控。2运行中的电厂退出机组AGC、AVC,适当增加机组无功功率。3电厂应立即检查机组调速器、励磁调节器等设备,查找振荡源,若发电机调速系统故障或励磁调节器故障,应立即减少机组有功功率,并消除设备故障。如一时无法消除故障,经调度同意,解列该发电机组。4调度员应根据电网情况,提高送、受端电压,适当降低送端发电功率,增加受端发电功率,限制受端负荷。