简答题某距离保护的整定值为ZⅠ=0.9Ω/相,ZⅡ=3Ω/相,采用Ⅰ,Ⅱ段切换方式的阻抗继电器,其电抗变压器TL的抽头分别为0.2Ω/相。请选用电抗变压器TL的抽头,并初步计算出整定变压器的匝数比,如不满足要求应怎么办?
  • 因为ZIZd=0.9Ω/相,ZIZd=3Ω/相,TL的抽头均不能满足要求,故应更换电抗变压器的规范或将电抗变压器1Ω/相抽头的一次绕阻减少一半,则整定变压器的抽头为:
    第Ⅰ段KIU=(0.5/0.9)×100%=55.5%
    第Ⅱ段KU=(0.5/3)×100%=16.6%