试题详情
- 简答题断路器越级跳闸应如何检查处理?
- 断路器越级跳闸后,应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作断路器拒绝跳闸造成越级,应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,给其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,应将各线路断路器断开,合上越级跳闸的断路器,再逐条线路试送电(或其它方式),发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再给其他非故障线路送电,最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。