- 简答题为什么要对断路器进行低电压跳、合闸试验?其标准是什么?
- 在正常的直流电压下,断路器均能可靠地跳、合闸。但当厂(所)用电发生事故,或直流电源容量降低较多或回路电缆截面过小时,电源电压的降低将使跳、合闸线圈及接触器线圈不能正确动作。在多路断路器跳、合闸时,更会如此。若线圈动作电压过低,就会误动作,或烧坏合闸线圈,因此要进行低电压跳、合闸试验。
其试验标准为:跳闸线圈最低动作电压应不低于额定电压的30%,不高于65%。接触器线圈最低动作电压应不低于额定电压的30%,不高于65%,合闸线圈最低动作电压应不低于额定电压的80%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看