试题详情
- 简答题变压器停、送电操作顺序有哪些规定?为什么?
- 主变压器开关停、送电操作顺序是:停电时先停负荷侧、后停电源侧;送电时先送电源侧,再送负荷侧,原因如下:多电源的情况下,按操作顺序停电,可以防止变压器反充电;若停电时先停电源侧,遇有故障,可能造成保护误动或拒动,延长故障切除时间,使停电范围扩大。当负荷侧母线电压互感器带有低频减载装置,且未装设电流闭锁时,可能由于大型同步马达的反锁使低频减载装置动作。从电源侧逐级送电,如遇故障便于送电范围检查,判断和处理。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 停机后,低压缸为什么容易腐蚀?
- 为防止大轴弯曲,汽轮机起动前必须符合哪些
- 简述空予气着火的措施。
- 油面是否正常怎样判断?出现假油面是什么原
- 运行中,定子铁芯个别点温度突然升高时应如
- 停炉后为什么不能尽快停空予器?
- 为什么110kV以上电压互感器一次不装熔
- 运行中的隔离开关,可能出现什么异常情况?
- 叶片断落或围带脱落的象征有哪些?
- 简述汽轮机油系统着火的危害。
- 油的强化燃烧措施有哪些?
- 为什么要从变压器的高压侧引出分接头?
- 在什么情况下容易引起主汽压力波动?
- 四角切园燃烧器气流偏斜有何影响?
- 端电压高了或低了,对发电机本身有什么影响
- 为何事故排油阀应设两个钢质截止阀且设在距
- 拟定倒闸操作的原则有哪些?
- 若发现变压器油枕或防爆管喷油,该怎么处理
- 真空断路器与其他高压断路器灭弧方式有何不
- 线路送、停电的操作顺序是怎样规定的?为什