试题详情
- 简答题简述110KV一500KV线路的重合闸方式投入原则?
-
110KV一500KV线路,一般情况下均应视系统运行方式投相应的重合闸方式:
1)500KV线路及220KV网间联络线、环网线均采用单相重合闸方式。
2)辐射线路一般将送电侧开关的重合闸改为”三重”方式;送电侧有200MW及以上机组直接上母线运行或经短线路(单回线4千米以内,双回线8千米以内)上母线时,则送电侧开关的重合闸改为”停用”方式。
3)110KV环网线路应投入带有检同期、检.无压的三相一次重合闸。
4)110KV辐射线路若在受电侧出现小电源时,此小电源必须投入低周低压解列装置,送电侧投入检无压重合闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看