- 简答题 图1为某建筑高度为64.5m的宾馆疏散楼梯间的平面图(见下页图),该建筑耐火等级为一级,请分析以下问题: (1)图中a、b楼梯间各是什么类型的楼梯间? (2)图中标示A、B区域的面积分别为多少? (3)图中编号为1~4的门分别为什么门? (4)除了上图中编号为1~4的门以外,内墙上还能否开设其他洞口? (5)图中编号为1~4的门的净宽度应如何确定? (6)图中楼梯的净宽度应如何确定?对楼梯阶梯有什么要求?
-
(1)因该建筑为建筑高度为64.5m的宾馆,属于一类高层公共建筑,因此其疏散楼梯间应为防烟楼梯间。
(2)图a中标示A的区域为防烟楼梯间前室,其面积不小于6.0m2,图b中标示B的区域为防烟楼梯间的合用前室,其面积不小于10.0m2。
(3)因为对防烟楼梯间而言,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,因此图中编号为1~4的门均为乙级防火门。
(4)因为对防烟楼梯间而言,除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口。因此,除了上图中编号为1~4的门以外,内墙上不能开设其他洞口。
(5)图中编号为1~4的门为疏散门,其净宽度按火灾时需要从此门疏散的人数每百人净宽度不小于1.00m确定,且不小于1.4m。
(6)图中楼梯的净宽度按火灾时需要从楼梯疏散的人数每百人净宽度不小于1.00m确定,且不小于1.10m。此图中的楼梯的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步。 关注下方微信公众号,在线模考后查看