试题详情
- 简答题 如图所示网络,流过保护1、2、3的最大负荷电流分别为400A、500A、550A,Kss=1.3、Kre=0.85,KⅢrel=1.15,tⅢ1=tⅢ2=0.5s,tⅢ3=1.0s,试计算: (1)保护4的过电流定值; (2)保护4的过电流定值不变,保护1所在元件故障被切除,当返回系数Kre低于何值时会造成保护4误动? (3)reKre=0.85时,保护4的灵敏系数Ksen=3.2,当Kre=0.7时保护4的灵敏系数降低到多少?
-
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保护装置GOOSE中断后,保护装置将闭锁
- 下列()GOOSE信号可以通过网络传输。
- 在使用VFC的数据采集系统中没有专门的模
- 微机保护硬件系统包含以下四个部分:数据处
- 关于微机保护A/D数据采集系统不正确的说
- 中性点直接接地系统发生短路故障后,()的
- ()不是SV的APPID。
- 330kV及以上系统保护、高压侧为330
- 对正常用于变电所及发电厂的测量继电器及保
- 简述电子式互感器与常规互感器主要技术参数
- 运算放大器有两种输入端,即同相输入端和反
- 电力系统发生短路故障时通常有()增大,(
- 当线路断路器与电流互感器之间发生故障时,
- 变压器的过电流保护,加装复合电压闭锁元件
- IEC61850-9-2合并单元的固定延
- 电子式互感器按照一次传感部分是否需要供电
- 既能关合、承载、开断运行回路的负荷电流,
- 选相元件是保证单相重合闸得以正常运用的重
- 《工程参建单位总体评价表》企业组织机构栏
- 计算题:电流起动的防跳中间继电器,用在额