- 简答题简述电子式互感器与常规互感器主要技术参数的异同。
-
1、与常规互感器相同的主要技术参数:绝缘水平:工频耐压、雷电冲击、操作冲击等;额定一次电流、额定一次电压;局部放电;动热稳定电流温升;机械强度;无线电干扰电压;误差限值(TPE除外);准确限值系数;额定对称短路电流倍数;额定电压因数;
2、有别于常规互感器的主要参数及技术要求:二次输出额定值:电流测量:2D41H、电流保护:01CFH、电压测量:2D41H;额定延迟时间:数据处理和传输所需时间的额定值;相位误差:相位差减去额定延迟时间;保护用电流互感器误差限值。(IEC60044-8《电子式电流互感器》。 关注下方微信公众号,在线模考后查看