简答题电容器保护动作后你该怎样处理?
  • 1、不能强行合闸。将电容器组开关拉至试验位置,按照电气设备检修作业规定做好安全措施后,根据保护动作范围对有关设备进行全面检查或试验,在未查明原因前不得送电。
    2、应记录好当时27.5kV母线电压、电容器电流、各种信号显示情况、所检查设备状态及结论、动作时间、保护种类以及动作原因等,并向供电调度汇报。
    3、速断、过流、差流保护动作,应对设备进行全面检查,未发现外部故障时,可对保护及设备进行试验,确认设备无故障或排除故障后,擦净绝缘件,根据供电调度命令送电。
    4、差压保护动作,应对电容器组每个电容器进行电容值及绝缘电阻值测试,确认合格后方可试送电。
    5、因110kV或27.5kV母线失压引起电容器组低压保护动作断路器跳闸时,在电容跳闸3分钟后,确认母线有电,可以试送电。
    6、熔断器熔断
    (1)单个电容器熔断后由变电所自行处理。
    (2)进行外观检修,并记录该电容的编号。
    (3)摇测该电容器的绝缘电阻。
    (4)若绝缘电阻不符合标准,通知检修车间进行电容值的测试。
    (5)若绝缘电阻符合标准,则更换该台电容器的熔丝,并投入运行。
    (6)两台电容器的熔丝同时熔断或一台电容器的熔丝连续两次熔断,由检修车间专业人员进行处理。电容值和绝缘电阻均合格,可投入运行;电容值和绝缘电阻均不合格,则需要更换该台电容器。