试题详情
- 简答题主变压器新装或大修后投入运行为什么有时气体继电器会频繁动作?遇到此类问题怎样判断和处理?
- 新装或大修的变压器在加油、滤油时,会将空气带入变压器内部,若没有能够及时排出,则当变压器运行后油温逐渐上升,形成油的对流,将内部储存的空气逐渐排出,使气体继电器动作。气体继电器动作的次数,与变压器内部储存的气体多少有关。遇上上述情况时,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油工作情况做综合分析。如变压器运行正常,可判断进入空气所致,否则应取气做点燃试验,判断是否变压器内部有故障。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 油风冷风机烧毁可能原因有?
- 发现什么情况时,应立即停用运行变压器?
- 变压器的铁芯为什么要接地且又不能多点接地
- 在每臂整流二极管两端电容、电阻组成的吸收
- 电力系统中的无功电源哪有几种?
- 电力系统发生故障时,基本特点是电流()、
- 整流变压器采取哪些措施来抑制电网谐波?
- 压力释放装置动作的原因有哪些?
- 在正常运行情况下,母线上的进出电流的()
- 调压整流变压器投运行前的检查项目?
- 低压配电屏熔断器的温升应底于()℃。
- 电流互感器的故障处理?
- 总PLC的监控范围?
- 电气设备的绝缘有几种破坏方式?
- 什么情况下应立即停用变压器?
- 变压器吊罩现场检修的内容有?
- 避雷器在什么情况应立即停用?
- 整流机组设置有哪些保护?
- 整流柜投入运行前的检查项目?
- 分析造成SF6断路器拒动的原因有哪些?