- 简答题6619开关和6619-1开关间电缆短路如何处理?
-
6619开关、6619-1开关跳闸,柱塞泵房6KV、400VB段母线失电。
1)将6619开关、6619-1开关拖出;
2)将柱塞泵房6KVB段母线所有负荷开关拖出;
3)测量柱塞泵房6KVB段母线绝缘良好,却无防碍送电物后,柱塞泵房6KVB段母线倒至#5机供电。
4)恢复柱塞泵房6KVB段母线负荷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看