试题详情
- 简答题《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 中,单桩竖向抗压极限承载力统计值的确定原则?
-
1.参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩竖向抗压极限承载力。
2.当极差超过平均值的30%时,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确定,必要时可增加试桩数量
3.对桩数为3根或3根以下的柱下承台,或工程桩抽检数量少于3根时,应取低值 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 单桩水平静载试验采用多循环加卸载检测法按
- 受检桩中不同深度位置的混凝土芯样试件抗压
- 低应变动测法检测缺陷的(),40m以上的
- 一桩基工程,桩为泥浆护壁钻孔灌注桩,设计
- 大口径钻孔灌注桩钻芯检测截取芯样做混凝土
- 石灰桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复
- 对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条
- 竖向抗拔试验反力装置若采用桩基或天然地基
- 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2
- 桩较短时,可用低应变法确定高应变的平均波
- 声波透射法检测灌注桩缺陷的方法可分为()
- 对松散的混凝土、持力层为强风化岩层或土层
- 复合地基载荷检测中每加一级荷载()进行一
- 预制桩桩端持力层为砂土,则试桩休止时间最
- 桩端持力层碎石土的重型动力触探锺击数N6
- 波速明显偏高的桩,桩长可能偏短。
- 当Q-S曲线呈陡降型时,单桩竖向极限承载
- 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复
- 简述波形拟合法的数学模型、基本原理和成果
- 地基