试题详情
简答题发电机CT回路故障时有何现象?如何处理?
  • 现象:
    (1)测量用CT回路故障时,定子电流、有功、无功等表计指示可能降低或为零。有功、无功电度表异常。
    (2)AVR用CT回路故障时,AVR输出异常。
    (3)“发变组电流回路断线”光字牌亮。
    (4)保护用CT回路故障时,保护将闭锁。
    (5)故障处有火花及放电声,故障CT本身有异音或冒烟、着火。
    处理:
    (1)测量用CT回路故障时,负荷不得调整。
    (2)调压器用CT回路故障时,将AVR由“自动”方式切至“手动”运行。
    (3)保护用CT回路故障时,将该回路所带保护停用。
    (4)通知检修进行处理。
    (5)运行中无法处理时,应申请停机处理。